Подключение к ЛЭП товарищества

Советы, вопросы, полезные интернет-ресурсы. Поиск и предоставление помощи, исключительно на безвозмездной основе.
Ответить
TIM
Сообщения: 2263
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 23:32

Подключение к ЛЭП товарищества

Сообщение TIM »

В связи с постоянно возникающими вопросами по поводу стоимости подключения к ЛЭП товарищества разъясняю следующее:

1. Разрешение на подключение к ЛЭП товарищества выдается бесплатно.
2. Электросчетчик при подключении устанавливается вне границ земельного участка на металлическом каркасе (трубостойке) (изм. от 05.11.2016 г., подробнее http://stschs.ru/forum/viewtopic.php?f=2&p=6858#p6858). Все подсоединения до электросчетчика бесплатно (за это электрику выплачивается заработная плата)
3. Любые дополнительные услуги оплачиваются электрику отдельно. Товарищество не получает от этого ни какой экономической выгоды.
Расценки электрика на дополнительные услуги для членов товарищества:
- электромонтаж (розетка, выключатель, распаячная коробка, светильник и т.п.) не более 550 рублей за точку;
- сборка распределительного ящика не более 200 рублей за один модуль;
- подключение одной линии в распределительном ящике не более 150 рублей;
- установка автомата в боксе не более 250 рублей;
- установка УЗО (или дифавтомата) не более 350 рублей;
- укладка провода в кабель-канал не более 150 рублей за метр погонный;
- натяжка и подключение однофазного СИП (до 20 м.) не более 140 рублей за метр погонный;
- натяжка и подключение трехфазного СИП (до 20 м.) не более 180 рублей за метр погонный;
- расходные материалы не более 2-х процентов от стоимости всего материала.

Члены товарищества по своему усмотрению могут поручить проведение дополнительных электромонтажных работ электрику или при наличии соответствующей квалификации выполнить их самостоятельно.

В случае, если стоимость работ превышает указанные расценки просьба обращаться в Правление.
TIM
Сообщения: 2263
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 23:32

Re: Подключение к ЛЭП товарищества

Сообщение TIM »

TIM
Сообщения: 2263
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 23:32

Re: Подключение к ЛЭП товарищества

Сообщение TIM »

ВНИМАНИЕ!
РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК НА ГРАНИЦЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ К НЕМУ СВОБОДНОГО ДОСТУПА.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЯЩИК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ОКНО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ БЕЗ ЕГО ОТКРЫТИЯ.
Виктор
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 20:53

Re: Подключение к ЛЭП товарищества

Сообщение Виктор »

TIM, объясните пожалуйста, что Вы имели ввиду, так как строятся единицы, а у большинства ящик в доме.
TIM
Сообщения: 2263
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 23:32

Re: Подключение к ЛЭП товарищества

Сообщение TIM »

Имел в виду вновь подключающихся и тех кто выносит распределительный ящик на улицу. Вынесение распределительного ящика на границу земельного участка имхо также потребует Мосэнергосбыт при заключении индивидуального договора энергоснабжения.
Виктор
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 20:53

Re: Подключение к ЛЭП товарищества

Сообщение Виктор »

Да, они потребуют вынос ящика на улицу, вот тут то и вопрос , насколько это требование законно, всё таки Вы намного лучше разбираетесь в этих вопросах. Сейчас у людей другая проблема, но скоро это коснётся всех, а это не малые деньги, а заключать договора надо.
Ответить