oleandr писал(а):Доброго времени суток, уважаемые соседи. Про заземление могу сообщить следующее: Проектом предусмотрено TN-C-S , требование ПУЭ. Цитата: (Питание электроприемников проектируемого объекта выполняется от сети ~380/220В с системой заземления TN-C-S (требования гл.1.7 и 7.1 ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 50571.10-96). При такой системе от подстанции приходит к вашему (нашему) щиту, установленному на столбе, приходит PEN проводник который в щите разделяется на PE и N . Такая система заземления мне лично не нравится, так как существует опасность, при обрыве ноля на подстанции можно получить серьезные последствия.
Я за ТТ однозначно. Отвечая на сообщение от ZSA, скажу, что система защитного заземления моего дома будет выбираться мной и не кем другим, так как от этого зависят жизни моих родных и любимых, это в первую очередь, а во вторую сохранность моего имущества. ПУЭ не обязывает использовать только систему TN. На вопрос от Alex скажу, что система защитного заземления необходима для защиты человека от поражения электрическим током, а от грозового разряда существуют другие устройства, это целый комплекс мер и отдельная тема.
Уважаемый oleandr, если Вы внимательно читали мои сообщения, то я говорил, что на данный момент для наших сетей приемлема система ТТ, но к ней необходимо ответственно подойти (качественный контур, СУП, двойная дифзащита по линим, газоразрядная и варисторная защита и постоянный контроль за всем). Я не сделал систему ТТ по соображениям, что жизнь непредсказуемая и в отсутствии меня в семье некому будет ее контролировать и проверять, а я в ответе
за жизнь моих родных и любимых. Надеюсь, что нам заменят существующие провода на СИП (ошибся, думал, что будет TN-S - 5-проводка), тогда подключу по TN-C-S.
Кстати по TN-C-S, про существующую опасность при обрыве PEN. Цитата:по ходу распределения электроэнергии проектом предусмотрено выполнение устройств повторного заземления РЕN-провода питающих линий напряжением 0.4кВ). Ну конечно же качественное повторное заземление на участке.
И вот еще:
В соответствии с планом работ Ассоциации «Росэлектромонтаж» на 2012 год, Московским институтом энергобезопасности и энергосбережения (МИЭЭ) подготовлены очередные технические циркуляры. Они рассмотрены и одобрены экспертным советом Ассоциации.
Технические циркуляры выполнены в полном соответствии с действующими техническими нормами и являются справочными документами. Они могут быть полезны специалистам, занимающимся проектированием электроустановок жилых, общественных, административных и бытовых зданий.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
«О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
Извините за многословность.